ISO学习论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2024年CCAA审核员网络辅导班ISO9001:2015内审员培训通知2024年温室气体核查员培训通知2024年12月审核员统考报名通知
如何成为国家注册审核员博乐公开课视频|学员评价论坛发帖挣学分计划实习审核员注册和挂靠教程
论坛发帖规则|新手必读如何下载附件或资料如何上传附件或图片本站长期招募各版管理员
查看: 4913|回复: 3

安全判标疑问帖

[复制链接]
方宜 发表于 2013-5-29 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC04.某厂准备新建一个锅炉房,审核员在安技科查看锅炉房的设计图纸时发现锅炉房用的纯水装置设计在污水处理站的二楼。审核员问:“这样的设计会不会造成对纯水装置的污染呢?”科长说:“这也有可能,但工厂面积有限,只能这样设计。”

SC10.审核员A在对危险品仓库检查时,发现气瓶都是直立存放,库房门口有防火标识,氧气和乙炔气瓶存放在一个库房内,在氧气瓶的瓶咀和瓶身有明显的油污。审核员问仓库管理员此项危险源有无识别,仓管员说己在《危险源识别一览表》中有识别。

SC11.在车间改扩建现场,施工人员正在比划设备安装位置,审核员要求出示车间设备安装布置图,厂长说,这不是什么复杂的项目工程,用不着画图,让他们大致比划安上就行。审核员发现有的设备基础已打好,预留过道有些窄。


SC15.在一个氮气仓库中,审核员看到一个氧气侦测装置电源被关掉。仓库主管说,这个设备从安装以来由于经常误报,很闹,就把他关掉了,大家长期在这里工作也没有什么不适感觉。


SC34.某公司的《防触电管理程序》规定:裁剪车间的总闸要安装漏电保护器,以防止电剪刀漏电伤人。审核员在现场发现裁剪车间总闸没有漏电保护器。审核员问车间主任这是为什么,车间主任说:“因为电保护器经常跳闸,影响生产进度,经请示总经理,已经在1个月前将裁剪车间总闸的电保护器拆除了


SC36.工厂电力供应不足,自行修建了发电用的柴油机和8个油罐。审核员问有关的接地情况,主管告知接了,通过管道接地,没什么安全问题。



SC39.审核员在体系管理部发现内审提出共12项目、不符合,只在综合部发现10项整改记录,其他问题均为整改。



SC40.审核员在体系部审核中发现企业内审中共开具不符合项10项,其中8项已完成了纠正预防措施的落实,内审员进行了验证。但另2项未按规定的期限完成纠正预防措施的落实,责任部门说是因资金困难暂时落实不了。问以上情况是否存在不符合,如存在,请写出不符合事实描述,不符合标准的条款及不符合标准的内容。


国家注册审核员培训
 楼主| 方宜 发表于 2013-5-29 13:54:10 | 显示全部楼层
以上都是题库里面的题目,因标准改版,现在不能确认到底是判哪个条款,还请各位老师指教,谢谢!

请输入您的邮件地址

 楼主| 方宜 发表于 2013-5-30 09:12:18 | 显示全部楼层
哪位老师还能帮忙看下啊!
zhangyg67 发表于 2013-8-3 11:36:09 | 显示全部楼层
最后两题是4.5.3.2,其它都是4.4.6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

关闭

博乐推荐上一条 /2 下一条



QQ|CCAA国家注册审核员培训 CCAA审核员考试交流第一平台|小黑屋|Archiver|手机版|ISO学习网校

GMT+8, 2024-11-23 04:28 , Processed in 0.051739 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.