判标题:
1、        某工程使用的暖气片,监理指出已列入当地建委的淘汰目录,已经淘汰,项目部
表示没接到文件,不知道。3.5.2
2、        某高速公路使用的水泥,只有参加提供的报告,没有进场检验记录。说是实验室  
在检,不合格会通知。8.3.1
3、        在企业合同科,审核员问合同更改情况,回答更改很多。由于熟悉,业主直接找
项目部了。7.3.2
4、        记录显示有3个漏水的地方,审核员问哪3间,质检员回答清楚了,工人在场都
知道,已经当场处理了。11.4.4
5、        用户反映屋顶漏水,企业说这没有办法,所以没有回复。10.6.3
6、        1月份进场的水泥,6月份还在出货。说只在进场时检验过1次。8.3.1
(水泥3个月应复检)
7、        现场砌砖没有交底。10.4.3
8、        劳务分包,签了合同,施工过程中没有监控。9.3.2 (对分包方的服务过程进行控制)
9、        审核员发现Φ12的钢筋在焊接,问为什么,工人回答原来应该对接的,下料下错   
了,就焊接了。审核员问对不合格有没有处理和评审的规定,质检员说:“没有不合
格,焊接也是可以的。”11.4.3(应有质量问题处理的措施)
10、        楼板有裂缝,部分贯通。查建筑构件大于8米,3月15日浇筑,3月30日拆模。
拆模时混凝土强度为标准强度的75%。10.5.1
               (跨度大于8米为标准强度的100%)
大于8米跨度的板梁和悬臂梁必须达到强度的100%方可拆模
国家注册审核员培训
 楼主| xueersss 发表于 2012-6-11 10:09:14 | 显示全部楼层
第1题有判8.3.3采购环保产品的

请输入您的邮件地址

shuajian2008 发表于 2012-6-11 18:22:21 | 显示全部楼层
第9题是不是应该判10.5.2-3